新配的PowerEdge R620在家庭路由器下,远程虚拟控制台连不上是什么问题

系统管理

系统管理
系统管理讨论组

新配的PowerEdge R620在家庭路由器下,远程虚拟控制台连不上是什么问题

这个问题已经回答DELL-Zhiyong L

如题,是不是还要在路由器上映射其他的端口呢? 目前在家里装系统什么的,还未放到信息中心托管。

验证的回答
  • 1.确认下你是IDrac enterprise的版本才有虚拟重定向的功能,express版本没有

    2.https,端口是443

    3.检查下自检时候ctrl+E里面的ip网关是否设置正确。

    按照LZ的描述我估计你是属于上面的第一种情况,即express版本的idarc不具备虚拟重定向功能。

所有回复
  • cranewhl

    如题,是不是还要在路由器上映射其他的端口呢? 目前在家里装系统什么的,还未放到信息中心托管。

    是不是指在Internet上其他地方,访问你放置在家里的服务器吗?

    如果这样,那你的确需要在路由器上启动端口的映射,要不然你只能联到路由器,到不了服务器的iDRAC端口。

    iDRAC是使用https,估计端口应该是443

  • iDRAC的页面能打开的,但是Virtual Console这个打不开。是在客户端的一个java的程序,总是说连接不成功。

  • iDRAC的页面能打开的,但是Virtual Console这个打不开。是在客户端的一个java的程序,总是说连接不成功。是不是这个virtual console的还有一个port?是多少呢?

  • 1.确认下你是IDrac enterprise的版本才有虚拟重定向的功能,express版本没有

    2.https,端口是443

    3.检查下自检时候ctrl+E里面的ip网关是否设置正确。

    按照LZ的描述我估计你是属于上面的第一种情况,即express版本的idarc不具备虚拟重定向功能。

  • 可能只是简单的java问题。卸载java插件并重新安装,在 www.java.com/.../installed.jsp 验证java,对于所有有关java的弹出窗口,选择“是”或“总是”。