机架式服务器在机柜中安装,间隔多少比较合适?

系统管理

系统管理
系统管理讨论组

机架式服务器在机柜中安装,间隔多少比较合适?

  • 来自新浪网友的一个非常有趣的话题:机架式服务器在机柜中应该如何安装?向图上这样每个服务器都贴着还是中间空1个U好点?最好是有理论支持。[嘻嘻]

  • 其实如果您的数据中心机柜无限制的使用,当然最好1个机柜1台服务器;

     

    这个是外玩笑的,数据中心服务器的密度是需要计算的;需要考虑的几个参数如下:

    1.服务器的功率,每个机柜能供应的功率应该大于服务器总的功率需求;

    2.服务器的气流需求,这个需要专业的计算公式,在DELL的官方网站有自动计算的工具: http://www.dell.com/html/us/products/rack_advisor_new/index.html?~lt=popup

    3.该机柜里服务器的总重量,必须小于该数据中心机柜位置,单位面积所能承受的重量

  • 终于有点时间可以坐下来参加一下讨论。

    除了楼上的回复,我们再换一个角度,从服务器散热的角度来看看这个密度问题

    首先,我们的服务器自身的散热方式不是电冰箱式的那种,把热量传导到冰箱的机身,让气流流过表面带走热量。

    在空调制冷的机房里,空调冷气从服务器机柜前部流入机房(图中的人需要加厚衣服了)。在服务器散热风扇的作用下,由服务器前面板吸入服务器,流经CPU,主板,内存等发热部件,热风从服务器后端流出。整个导热风的流向并没有经过相邻两台服务器的空隙。所以在这样的情况下,空1个U或不空一个U,对每台服务器的散热影响并不大。

    所以在生产实践中,如图的密度设计是常见的。但是空1个U的情况也有。我的经验是,紧贴安装的方法,一般适合5~7U的服务器,一个机柜可以上到5~7台服务器。

    对于主流的2U服务器,我们有更多的考究。如果是2U服务器(如图),紧贴装满一个机柜,差不多有17~20台。它对单个机柜的电源供给要求太高了,对机房地板的压力太大。所以一般管理员会上到1/2或2/3个机柜,在机柜上留下一个大空隙。那还不如服务器空1个U,装满机柜来得美观点。是吧。

    另外,我们如果考虑的是新风制冷的数据中心(不使用空调制冷,尽量使用自然空气制冷),这个自然风的流动就非常重要了。我们不能只考虑单台服务器自身的导热风道,还需要考虑整个机房的空气流动。这种情况下,空1个U的安装也许会比较适合一些,方便空气流过机柜。

    以上纯属个人观点,欢迎大家指正。