背景:一台测试的PowerEdge R620服务器,通过iDRAC挂在网络上远程管理访问。该网络上其他服务器和设备一切工作正常,就是iDRAC的网口总是发生无征兆的断网。IP地址无法ping通

分析:原来以为是测试样机,BIOS及各固件版本太低,不稳定,所以将BIOS,iDRAC等所有固件刷到最新。故障还是不能排除。这才排除固件版本问题,回来查看网络的连接。

原来,现在第12代服务器的iDRAC,已经开始支持千兆网速,而实验室的网络还是百兆的配置。由于交换机设置为百兆全双工,非千兆网,且并未设置未自动协商,与iDRAC默认的自动协商配置不匹配,造成协商出错,iDRAC网卡断网。

排障:登陆iDRACweb管理界面,在网络设置中关闭自动协商,将iDRAC网卡强制设成和交换机一致的“百兆全双工”,故障排除。如图