EqualLogic配置初始化和加入Group(HIT)

实验过程:

两台PS6000 EqualLogic,创建成一个Group,两台PS6000作为两个Member加入到该Group中,对Equalogic的管理,是用Group来管理的,Group和member都有各自的IP地址,通过IE来访问。

实验环境:

VMware6.5虚拟出两台Equalogic PS6000

第一台名称为(Member1):PS1 VM000c29cc12003 10.0.0.141

第二台名称为(Member2): PS2 VM000c29aeb96a3 10.0.0.142

Group的名称为:Group 10.0.0.140

Client端为一台SC1435的服务器,IP地址为,10.0.0.150

实验步骤:

一、配置Group

1.开启两台虚拟机,虚拟出两台PS6000, PS1和PS2.

2.安装HIT(Equallogic Host Intergration Tool)软件,使用该软件来配置初始化PS6000.该软件安装会安装下列组件。

3.点开始/程序/EqualLogic/Remote Setup Wizard

4.选择Initialize a PS Series array

5.选择自动找到的其中一台PS6000. 后面命名为PS1

6.输入相关信息,Member Name:PS1 (VM000c29cc12003)

IP Address: 10.0.0.0.141

7.Group name: Group; IP address: 10.0.0.140

8.等待一段时间初始化完成后,就可以通过Web网页来登录配置了。

9. IE输入http://10.0.0.140 (Group的IP地址),输入用户名grpadmin, 前面设置的秘密登录。

二、加入Group

第一步已经把member PS1加入到了Group中了。下面我们把PS2也加入到该Group中。

  1. 还是运行HIT软件,选择PS2 (VM000c29aeb96a3)

 

2.填入PS2的相关配置信息,并且选择下面的”Join an existing group”

2. 输入Group名称、IP地址和密码。

3. 等待一段时间后就加入成功了。

4. 打开Group的管理界面,Member下面就出现了PS1和刚刚加入的PS2. PS2因为还没配置RAID,所以红色显示为Unconfigured

5. 点击PS2后根据向导配置好RAID级别即可。

三、配置Volume

在Group中,有一个pool池的概念,pool可以定义包括多个member,每个member就是每个EqualLogic设备。所以pool的空间就是里面member的加起来总的空间。

比如本例中,PS1是RAID50,大小为8.44G; PS2是RAID10,大小为3.66G

所以pool的空间就是8.44G+3.66G=12.1G

Volume就可以直接从pool里面来划分,划分好后再映射给对应的服务器使用。Volume概念可以理解成MD3000I里面的LUN。

1.鼠标定位到Volumes,选择Create Volume,对话框中,输入Volume的名称Space1

2.输入Volume的大小,1GB。另外默认会有100%的空间做Snapshot(快照),所以总共占用的空间是2GB

3.勾选Limit access by IP address. 输入需要映射到的服务器IP,本例中是SC1435的服务器,IP地址为:10.0.0.150

4.点击完成,EQ这端就配置完成了。

从配置完成后的空间分配来看,1G的磁盘空间,一部分在PS1上,一部分是在PS2上的。

四、把Volume映射到服务器

1.打开ISCSI Initiator,检查Discovery,发现自动把Group的IP加进去了。

2.在Targets标签,能够发现前面Volume Space1的信息。

Space1的Targets name可以在space1的connections中看到。

3.点击Log On, 勾选相关选项。

4.显示为Connected即可。

6. 打开设备管理器,根据初始化向导初始化

7. 格式化后,空间就可以正常使用了。