R720通过HBA卡联接MD3200,本地磁盘识别到存储盘后面

PowerEdge服务器

PowerEdge服务器
加入对PowerEdge服务器和系统管理实践的讨论

R720通过HBA卡联接MD3200,本地磁盘识别到存储盘后面

  • R720通过HBA卡联接MD3200

    本地磁盘识别到存储盘后面,变成sdg了,存储里面分3块盘(识别成6块盘)

    引导不正常,会报错,但是能进系统,没法做roseha,因为需要固定盘符

    如果不接HBA线,开机正常,本地盘是sda

    引导系统也正常

    求调整方法

  • 原本MD3200一直在这台服务器上使用么?

    其次是这台MD3200有没有配置管理口?如果有的话,之前有安装MDSM管理软件配置虚拟磁盘及分配主机么?

  • 存储里面是设置了一个主机组,里面2台主机

    映射了3块盘给主机组

    其中一台主机使用正常

  • 你是指这两台主机需要共用这三块盘?

    三块盘是指三个虚拟硬盘吧?之前是正常的吗?

    两台主机有做Cluster么?

  • 计划是用roseha做ha的

    其中一台机器只能在开机前断开HBA连接

    开机后才能正常识别本地硬盘为sda

    然后再连接HBA到存储

    如果连接HBA后重启服务器,磁盘识别就乱了,存储盘识别到本地盘前面,造成HA工作不正常

  • Roseha不熟,但通常一个Host Group 下的服务器做HA去使用MD的Volume,除了HA之外的配置,MD需要安装多路径软件及Linux fstab需要配置。

  • 多路径软件有安装,fstab没有设置,求教

  • 这是在部署的过程中吗?

    通常挂载后,通过fdisk -l 、monut -a、df -h之类的命令可以看到Volume和挂载的信息,

    然后你可以编辑vim /etc/fstab 对于的Volume挂载的对应文件夹以实现下次重启服务器后自动挂载。

    如:

    /dev/mapper/haosamlun0p1 /data ext3 _netdev 0 0

     

  • 挂载是正常的,主要是想调整发现的顺序,让本地盘先发现

  • 我估计你得调整设备启动顺序吧?如CD、USB、HD、的顺序

    如果是开机按F2进入BIOS调一下。