服务器 T110 raid 5问题

PowerEdge服务器

PowerEdge服务器
加入对PowerEdge服务器和系统管理实践的讨论

服务器 T110 raid 5问题

  • 原有一块硬盘wd re4 坏了,买了一块新硬盘,也是wd 的,但是接口参数不一样,影响组raid的么?

    现在是怎么也挂不上去硬盘,虚拟化失败。

  •  告知一下故障硬盘和新的硬盘的类型和参数吗?可以直接上传两个硬盘的图片参考就可以了。

  • 坏硬盘,WD RE4 SATA/64MB cache 1.0TB 

    新硬盘 ,WD RE SATA/64MB CACHE 1.0TB

  • 旧硬盘 ,WD RE4 SATA/64MB CACHE 1.0TB

    新硬盘 ,WD RE SATA.64MB CACHE 1.0TB

  • 挂载不上,是单独使用,还是有使用S100的阵列?

     原来的系统还正常吗?如果就只有一个硬盘,看看BIOS的模式是Raid还是SATA,然后如果使用Raid,需要进入Raid BIOS里面看看之前是否有做阵列。

  • 使用的是S300,raid5降级使用,通过raid bios 进行的热备。

    等了几天,还是降级使用。

    系统新做了,raid5 也重做了。现在就出现background initialization failed : virual disk1 controller 0.

  • 想知道一下,那个Raid BIOS所有的硬盘的状态是在线的吗? 还是有NON RAID的状态在。

    另!~不同型号的硬盘组成一个阵列可能会出现兼容性问题,所以需要确定一下是否硬盘的兼容性,可以先使用原来的两个硬盘做一个Raid1或0先,安装操作系统看看,如果可以,再转回Raid5,如果不行,就大概知道兼容生的问题了。另外S300是张软阵列卡,初始化需要在操作系统的环境下完成;

  • 在 bios 下硬盘是在线状态。

    原有两个盘是绿色状态,新硬盘是红色状态。

    初始化失败对raid有影响么?

    还有就是,这个系统单独安装在一个sata接口的硬盘上,没有安装到raid上。

    在磁盘管理里面分的区。

  • 硬盘灯是黄红色是指故障的意思,可以尝试将硬盘直接接在主板的SATA口上,看看能不能正常检测使用,在以往的案例中,也有因为阵列卡的固件较旧不支持硬盘的类型,对此你可以先试试升级一下S300的固件。

    www.dell.com/.../DriversDetails

  • 你好,

             跟新完驱动,现在状态为,3块硬盘在线,初始化失败。

  • 去掉新硬盘,两块做个Raid1或0试过了吗?

    另三块硬盘在线,组成Raid5之后,初始化时有启动到系统下吗?不要在Raid BIOS的环境下等待初始化。