戴尔R510提示E2010错误怎么处理

PowerEdge服务器

PowerEdge服务器
加入对PowerEdge服务器和系统管理实践的讨论

戴尔R510提示E2010错误怎么处理

此问题未回答

戴尔R510提示E2010错误,已经给电脑放电没用,内存条和CPU检测过确认是好的,该怎么处理。

所有回复
  • 这个是内存的报错,放电是没有用的,这种情况可能是你的内存插法有问题,你参考下面看看是不是没有问题:

    One Processor

    Number of DIMMsCPU A
    DIMM Slots
    Channel 0Channel 1Channel 2
    A4A1A2A3
    1   X    
    2   X X  
    3   X X X
    4 X X X X

    Two Processors

    Number of DIMMsCPU ACPU B
    DIMM SlotsDIMM Slots
    Channel 0Channel 1Channel 2Channel 0Channel 1Channel 2
    A4A1A2A3A4A1A2A3
    2   X       X    
    4   X X     X X  
    6   X X X   X X X
    8 X X X X X X X X
  • 我的内存条插法可以确认没问题,服务器之前是好的,只是接了个移动硬盘重启以后才出现的问题。

  • E2010是指检测不到某条内存,有可能是内存接触不良,或者内存出现故障,E2010后面应该有错误描述,指向哪条内存的。建议关机对内存重新拔插一下。

  • 我这台服务器就只有一根内存条,已经插拔过没用的。也换过内存条和换过插槽试过,同样没用。

  • 那很有可能是内存槽位的故障了,可能需要更换主板,如果服务器还在保,请拨打售后热线报修:

    (金牌热线:800-858-0613; 银牌热线:800-858-0960)