R710服务器dell openmanage server administrator物理磁盘警告报错ID2094

PowerEdge服务器

PowerEdge服务器
加入对PowerEdge服务器和系统管理实践的讨论

R710服务器dell openmanage server administrator物理磁盘警告报错ID2094

  • 如图:

    物理磁盘

    ID 0:0:0
    状况 不严重
    名称 物理磁盘0:0:0
    状态 联机
    总线协议 SAS
    介质 HDD
    修订 ES64
    预计的故障 是
    容量 558.38GB
    已用 RAID 磁盘空间 558.38GB
    可用 RAID 磁盘空间 0.00GB
    热备份 否
    供应商 ID DELL(tm)
    Product ID ST3600057SS
    序列号 6SL0VK0L
    部件号 CN0W347K7262214N00N6A01
    制造日 02
    制造周 17
    制造年 2011
    SAS 地址 5000C5003A28DF4D

    日志记录:

    2094 Fri Aug 22 01:17:04 2014 Storage Service Predictive Failure reported: Physical Disk 0:0:0 Controller 0, Connector 0

    请问出现这个警告是硬盘物理故障需要更换硬盘还是不用管它啊?

  • 您好!

    这个警告是告知客户这个硬盘很快要发生故障,但目前还可以使用,建议尽快更换。

    ID 0:0:0
    状况 不严重
  • 提示有即将发生的故障,为了安全起见,建议更换硬盘

    如果在青岛可以跟我联系,提供上门服务