R720xd服务器风扇转速问题

PowerEdge服务器

PowerEdge服务器
加入对PowerEdge服务器和系统管理实践的讨论

R720xd服务器风扇转速问题

此问题具有建议的回答

R720xd 内存条插满24根 内存条全部一样规格 运行几天 负载,发现风扇竟然达到99%     功率238 瓦特 - 当前读数  

只上2-4根内存 运行风扇只有15-25%左右

System Board Fan1 97% 16440 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
System Board Fan2 72% 13200 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
System Board Fan3 97% 16560 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
System Board Fan4 99% 16800 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
System Board Fan5 74% 13800 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
System Board Fan6 99% 17040 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A

所有回复
  • TSR20170509191053_H7DKYBX.zip

  • 硬件上在日志中显示没有问题,服务器上只有一个电源,目前满配内存、双U、的情况下,一个750W的电源要注意负载情况。

    另根据日志信息及每个风扇的速率,明显是内存导致的风扇速率提升,你回复的信息及日志里显示风扇1、3、4、6都是16000以上,2、5在12000左右,它们对应的散热方向正好是内存。你要知道内存的发热是很高的。

  • System Board Fan1 100% 16440 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
    System Board Fan2 75% 13800 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
    System Board Fan3 100% 16560 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
    System Board Fan4 100% 16800 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
    System Board Fan5 75% 14040 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A
    System Board Fan6 100% 17040 RPM 960 RPM N/A 720 RPM N/A

    内存PC3L低电压  电源负载 252 瓦特 (28% 容量)。进气温度恒温25度左右  机柜风道情况内存发热不是有问题,转速异常高到达100%,担心风扇寿命,以及高转速风扇振动影响硬盘的寿命,  能否关闭对内存温度检测

  • 确实转速一直维持这样的速率会增大故障机率,但振动对硬盘的影响应该可以忽略不计,目前没有单独对内存禁用温度检测。另问下,服务器再跑数据运算或一些大的程序么?通常如果服务器性能运用不大的情况下,相应的使用率也应该不会那么大,温度也不升高。

  • R720XD这个问题什么办法升级BMC固件,来解决这个

    这是R730XD风扇

    System Board Fan1 RPM 22% 5040 RPM 600 RPM N/A 360 RPM N/A
    System Board Fan2 RPM 22% 5040 RPM 600 RPM N/A 360 RPM N/A
    System Board Fan3 RPM 22% 5040 RPM 600 RPM N/A 360 RPM N/A
    System Board Fan4 RPM 22% 5040 RPM 600 RPM N/A 360 RPM N/A
    System Board Fan5 RPM 22% 5040 RPM 600 RPM N/A 360 RPM N/A
    System Board Fan6 RPM 22% 5040 RPM 600 RPM N/A 360 RPM N/A

  • 没有单独的BMC固件。

  • 我把BMC固件 升级老版本 1.46.45,A00 31 三月 201419:19:40 转速下降不少。。希望你们能改进这个问题