救急!T410意外重启后无法进系统

PowerEdge服务器

PowerEdge服务器
加入对PowerEdge服务器和系统管理实践的讨论

救急!T410意外重启后无法进系统

这个问题已经回答Eahua (Dell Technology)

2011年买的T410,原始出厂硬件配置,2008的系统,3个1T硬盘组的RAID5,年前意外重启,重启后无法进入系统,现紧急求助!

验证的回答
  • 把硬盘拍张照片过来看一下,如果原来的硬盘是SATA接口的,可以使用台式机的SATA硬盘,如果硬盘不是戴尔的,可能会显示未认证,另新硬盘加入阵列卡后,需要在Raid BIOS里面设置新硬盘为热备,设置完成后,重启服务器进入系统就可以自动重建了。数据重要的话,建议先备份,以防重建的过程中出问题。

    另如果服务器安装有Openmanger 管理软件,且服务器硬盘是接背板的,就不需要重启服务器了,直接插入新硬盘,在Openmanager管理软件里把新硬盘设置为热备就好。

    设置热备位置在这里(新硬盘会多一个热备的选项);

所有回复
  • 1.加载一块80G新硬盘,成功识别

    2.单独加载原有正常1T硬盘,被识别到

    3.单独加载另一块正常1T硬盘,被识别

    4.加载有咔咔声的硬盘,未被识别

    5.加载前两块正常的硬盘后,进入系统

    -----

    我这算是找到问题所在了吧。另下图是原配的硬盘,这个是服务器专用的吗?还是可以用普通桌面硬盘代替?或者临时代替也行?

  • 这个硬盘是普通的SATA硬盘,可以用台式机的硬盘替换。请留意替换后的状态,如能正常识别,不要忘记设置热备。

  • 热备已完成,请问之后还需做什么?或者这样就行了?

  • 参照以下链接,并使用下载链接中的3.7的版本工具收集一下硬件日志,在回复的选项里上传,我看看目前的硬件情况。

    http://zh.community.dell.com/techcenter/b/weblog/archive/2012/10/21/dset-windows-174

  • DSET Report for [PDMS-SERVER SvcTag-119N53X-PE T410] on 02-09-2017 at 11.14 AM.zip

    好了,麻烦看一下。

  • 我看了一下raid卡的信息,提示3个硬盘有2个online,1个spare,我是不是还需要1个硬盘来做重建?现在每次登录都提示使用的是临时配置文件,光驱也不可见,不知是否与此有关。

  • 硬盘设置为热备后,需要进入Windows 后才能开始重建,重建过程中不要去重启服务器,重启会重新开始,至于想看重建过程的进度,你可以使用我上一个回贴的工具,收集一份日志,在里面可以看进度是多少。

    另使用登陆的问题,你看看是不是之前的用户配置文件已经损坏,损坏了就会这样子。

    光驱不见,SATA线是不是连接好的,另BIOS之前有没有误操作禁用掉。

  • 重建是在OpenManage里面进行吗?没找到“重建”或“rebuild”之类的字眼,有没有比较详细的步骤介绍?没弄过这个啊。

  • Openmanager只是管理软件,Raid重建不是靠这个软件,但可以监控和配置,可以在里面可以看到。另重建的操作,在设备了热备后,在操作下阵列卡会自动做,但服务器必须在启动的Windows环境下,这期间不要去重启操作系统,因为这张S300的阵列卡是一阵软阵列卡,只能在Windows环境下工作,和其它的如Perc5\6等等的阵列卡不一样。

    另关于Openmanager不知道使用的话,你可以参考以下链接,还没安装的,下链接里面也有下载链接和教程。

    zh.community.dell.com/.../555.openmanage-server-administrator-omsa

    有没有接触过这个不重要,请按照之前的回帖收集一份日志先上传,我们可以看一下目前的情况。

  • 再问一下,我是可以用热备的盘做重建,还是需要另备一块同规格的盘做重建?

  • 目前热备本来就是用来重建的。重建完成就会变成在线\Online。

  • 不好意思,研究了一上午还是不太明白具体怎么操作,因为有数据在上面,所以没敢乱动。现在这个状态对吗?我该怎么弄呢?

  • 昨天上传的日志显示,阵列是已经恢复的了,且三个硬盘都Online的状态,我看你的服务器上已经安装了Openmanager 6.5,你只要看到虚拟磁盘是 打勾的状态,就没问题的了。

  • 谢谢,看来是已经解决了。之前有看到一个黄色惊叹号,后来发现是提示raid卡的固件版本过低。登录的问题也解决了,只剩看不到光驱的问题了,这个用的不多,实在不行就不用了。