我的DELL PowerEdge T620 和2900的服务器都出现了E171F提示

PowerEdge服务器

PowerEdge服务器
加入对PowerEdge服务器和系统管理实践的讨论

我的DELL PowerEdge T620 和2900的服务器都出现了E171F提示

此问题未回答

我的DELL PowerEdge T620 和2900的服务器都出现了E171F提示,停电10秒后重启,可过几分钟还是蓝屏,如何操作。

所有回复
  • 您好,T620是没有E171F的提示的,至于2900如果报这个错误的话后面应该还会有PCIE Fatal Error B#D#F#的信息,你可能需要详细的报错告知, 另外您是否有插了一些非Dell的PCI硬件在服务器内,如有请拔除看看问题是否会消失。

  • T610:

    E171F PCLe fatal error on bus 0 Device 0 function 0 .review $ clear sel

  • T610还出现这个问题E1422 CPU1 machine check error . power cycle AC

  • 2900提示:E171F PCLE FATAL ERR B0 D3 F0和E171F PCLE FATAL ERR B0 D4 F0

  • 第一个问题指的是:0/0x0/0 8086,3403 (1028,236) Intel Corporation 5500 I/O Hub to ESI Port
    Class 0x60000: Bridge/Host bridge

    建议打开服务器机箱看否有其它非Dell的PCI Card,如果没有,请在重新插拔扩展卡的。

    第二问题,关于CPU错误,操作以下

    开机看到dell标志时,按F2键“System BIOS Setting” “System Profile”

    (若有)请更改为Maxmum Performance,及C1E和C state 如有改为Disabled

    完成以上后,服务器关机,把电源线拔掉,在没有电源线的情况下,按住开机按键半分钟不放,半分钟后放开按键重新插上电源线开机。

    完成最好能升级一下BIOS的固件:

    http://www.dell.com/support/home/hk/zh/hkbsd1/Drivers/DriversDetails?driverId=VX07C

  • 2900的报错指的是:

    0/0x3/0 8086,25e3 Intel Corporation 5000 Series Chipset PCI Express x4 Port 3
    Class 0x60400: Bridge/PCI bridge

    0/0x4/0 8086,25e4 Intel Corporation 5000 Series Chipset PCI Express x4 Port 4
    Class 0x60400: Bridge/PCI bridge

    同样指向PCI,有相关非Dell PCI Card在用吗?如没有请尝试插拔所有PCI Card。

  • T610按上面方法,将Maxmum Performance,及C1E和C state 如有改为Disabled,服务器关机,把电源线拔掉,在没有电源线的情况下,按住开机按键半分钟不放,半分钟后放开按键重新插上电源线开机。同时升级BIOS到最新的6.4,可是开机半小时后又重启,并出现:

    E1716 Chipset IERR Bus 0 Dev 20 Function 0. Review & clear SEL.

    E171F PCLe fatal error on bus 0 Device 0 function 0 .review $ clear sel

    E1410

    2900服务里就插了两块网卡,拔掉后故障依旧。

  • 那T610还会报CPU的报错吗?另外这台服务器有没有确定有非Dell 的 PCI硬件在服务器上使用和尝试插存在的一些PCI卡,如果两台服务器问题依然存在很大可能主板的问题了。

  • T610还是提示CPU报错,我可以将CPU从1号换到2号位置试试。

    2900有两块外接网卡,我拔掉还是老问题。

    要是主板的问题我如何处理。

  • 这样子的话,你打一下服务器热线800-858-0613或400-886-8618看看服务器还在不在保,如果不在保了就做个付费维修吧,如果工程师说没有部件提供维修或费用太高你也可以直接找第三方的电脑供应商。

  • 报错信息只是一个参考,实际是要做详细检测的

    如果在青岛可以跟我联系一下,做个上门检测