之前机房温度过高关机了,重新加电后无告警,但硬盘灯都不亮,后来更换了一个控制器报 0ELF,然后前面板有红灯告警,硬盘灯目前都亮了 请问下 0ELF 代码是代表什么意思? 谢谢
Question
•
入门级和中端
已接受的解决方案
一台戴尔存储SC7000和一台戴尔R390通过光纤线直连,但是显示异常。服务器和存储均无法发现对方。 存储端HBA速率为16G,服务器端HBA速率为8G,这个是否会导致连接异常?联接之后服务器HBA的黄灯常亮。
Question
•
入门级和中端
已接受的解决方案
你好。我的MD3820F目前配置了22块1.2T的硬盘。还剩余两个硬盘插槽。 但是现在感觉空间不够用了。能不能换更大的硬盘来实现扩容呢? 即:把这22块硬盘从1.2T换成2.4T 如果可以的话,请告诉我方案。能不影响业务的情况扩容最好。 谢谢!
Question
•
入门级和中端
已接受的解决方案
md3200硬盘柜 是否支持单独使用 开放iscsi到内网使用呢 还是必须链接到主机上才能使用 dell有iscsi服务端软件提供吗 望解答 谢谢
Question
•
入门级和中端
已接受的解决方案
已关闭
你好,MD3820f一天里面连续故障两块硬盘,现在登录不了磁盘存储软件(MDSM),里面的数据怎么样可以拷贝出来
Question
•
入门级和中端
已接受的解决方案
已关闭
原厂的日立的硬盘坏了,准备换成一块希捷的代替,日立硬盘的参数为 4tb,sas,12gb/s,7200转,希捷的参数为4tb,sas,6gb/s,7200转,主线速度不同能否出现兼容的问题?
Question
•
入门级和中端
已接受的解决方案
請問. MD3820f Storage控制器管理Port被掃瞄到弱點, 需要關閉SSL 2.0、3.0, 並啟用TLS 1.2 ? 請問要怎麼執行, 謝謝.
Question
•
入门级和中端
已接受的解决方案
你好,MD3820F里面的硬盘已经使用接近5年了,是否需要购买一批新硬盘逐步替换?如果需要替换,那么我应该怎样操作才能保证不出问题呢?替换的方法可以告诉我一下吗?
Question
•
入门级和中端
已接受的解决方案
EMC CX-20 df存储bus 0 enclosure 0 power B 及 sps a系统内报错误F但物理没有故障灯都显示正常,spsA电池更换过正常使用半个月左右现在又报错但物理上没有故障灯,什么原因在线等
Question
•
入门级和中端
已接受的解决方案
DELLEMC SC5020 使用Windows版本的 STORAGE CENTER ,其中卷中有几个卷“已满百分比” 到了 99.86% 看到映射到服务器的磁盘空间正常。 不知道是什么原因。相关信息如图:还请协助看看。
Question
•
入门级和中端
已接受的解决方案
前几天给VX5500重灌系统,因为进入了工程师模式发现没有invalidate data directory,然后我就直接点击pInstall Images to Recover OS,后面重灌完成,却进不了VNX5500的界面了,连/setup的界面也进不了,128.221.1.50/51都可以ping的通,各位大佬有没有什么解决方法
Question
•